土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院一级负荷怎么供电

医院一级负荷怎么供电

发布于:2005-12-08 20:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
医院里有一级负荷,而一级负荷应由两个电源供电。请问,这两个电源怎么提供?其一由市电供,第二个由哪儿供?规范上说可有临近单位取得第二低压电源,那临近单位也是由市电过去的,这是否是同一个电源呢?另外,第二电源由自备发电机组提供可以吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    我感觉对于有切换时间有要求的设备,使用在线式UPS较好。
    2009-03-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • pz30
    pz30 板凳
    其实这个问题你应该这么来考虑

    1、常用电源和备用电源要来自两个不同的变电所,或同一个变电所的两段不同的母线;

    2、常用电源和备用电源之间要采用自动互投装置(10KV侧或者400V侧)

    3、如自动互投装置切换时间满足不了医用设备的用电要求的话,考虑UPS

    4、最后才是是否应该配装自备机组(因为等自备机组发上电了,估计病人也差不多要玩完了!)
    =============================
    比较赞同,要兼顾医院切换时间的要求的,详见供配电手册,有说明医院各场所切换时间要求的。
    2009-03-13 23:00:13

    回复 举报
    赞同0