常压锅炉如何让系统充满水
常压锅炉如何让系统充满水
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水
(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
发布于
2005-12-08 18:04:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hsscs
回水总管与常压锅炉之间应设一自动启闭阀,只有循环泵启动时,系统的回水才能进入锅炉。这样,不会出现系统水在停运后流回锅炉的问题。
常压锅炉的补水箱不应与系统的回水相连接。它只应与水处理设计和锅炉给水管相连接。
2005-12-12 16:02:12
来自 PC
评论
举报
flyingbird
热网回水管进入水箱后可以加装浮球阀,防止系统到空。 能行???
2005-12-09 12:36:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ljf-2010
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
13
粉丝
1
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.21 万条内容 · 185 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
常压锅炉的补水箱不应与系统的回水相连接。它只应与水处理设计和锅炉给水管相连接。
热网回水管进入水箱后可以加装浮球阀,防止系统到空。 能行???