土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
多层建筑一定要设屋顶消防水箱吗?
多层建筑一定要设屋顶消防水箱吗?
有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?
发布于
2005-12-08 14:10:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
owens
斑竹发起的这个话题已一年多了,一直没有一个明确答案。最近闲着没事,重阅GB50016-2006《建规》,对这个问题更加迷惑不解。请看规范的条文和条文解释:
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;(后面略)
《建规》对设消防水箱的要求很明确了吧?但我们在看一下条文说明,可不要过早乐观。条文说明:
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。(后面略)
评论:1、“但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。”如果连这个要求都不满足能称常高压系统吗?
评论:2、“且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求”请问消火栓栓口静压为多少?《高规》有建筑高度不超过100m,为0.07MPa,超过100m,为0.15MPa的规定,而《建规》条文中只字不提,难怪楼上许多网友说《建规》对屋顶水箱高度没有要求。真的没要求吗?在请回头看8.4.3条第8款:8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;显然,对消防水箱高度是有要求的,满足不了要求时怎么办?很简单:应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。而不是上气压罐、稳压泵之类。
2007-06-12 22:49:12
来自 PC
评论
举报
yinhui-1980
keyi
2007-06-18 10:29:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ah-wangjun
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
112
回复
4083
粉丝
42
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )
