土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区供配电问题急求前辈解答!

小区供配电问题急求前辈解答!

发布于:2005-12-08 13:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接手一小区,不知道是先把单体的电做完施工图后确定进线位置,然后再做小区内的电力电信(电话、宽带、电视、安防等)管道施工图吗?还是反过来先?原来只做了小区总平的电力电信规划,现在建筑单体(共35栋住宅)施工图正在做着,很多具体的比如说单元内的进线位置,手孔如何预留等不是很好确定。现在甲方催着我要总平电力电信的施工图。我晕的啊,我想单体的电做完后再做小区内部的电力电信管道不行吗?
我还不太清楚这部分关系,到底小区内部管道这些是由设计院做还是供电局做的施工图设计?还有移动、联通、电信等部门进小区的话这部分管道的孔位、预留孔位数是设计院做呢还是各管线单位自己设计施工呢?我小区内规划采用铠装电缆直埋的,电信部分做了共路由管道,好几台箱式变,这么多东西,具体施工应该不是建筑设计院做的了吧?
甲方的意见是先把这些管线埋好在小区路上,免得二次开挖。我就担心建筑单体都还没搞完就埋好这些外线,那施工的时候重型机械还不把管道井给废了吗?我建议甲方外管线在最后施工不知道可行否?
请有这方面经验的前辈给予解答。谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wsrf1981
    wsrf1981 沙发
    施工图的话 一般都是先做单体 再做总图的 弱电也要预留管线和电信机房的位置
    至于线路的走向和路径最后各个专业是要进行管线综合的
    至于手孔和人孔我个人觉得设计时根本就不可能定下准确的位置,
    听说有一种反开发时续(好象是这名字)的施工方式,就是先做总的平面后做单体,具体怎么回事不清楚也 呵呵.
    2005-12-23 21:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    由总体设计掌握,有各个公共通道,互相配合.
    2005-12-23 20:47:23

    回复 举报