土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室设备用房的通风

关于地下室设备用房的通风

发布于:2005-12-08 11:42:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由于第一次搞地下室设备通风,有些问题向大家请教,希望大家不吝指教,先谢过。
1、措施上说柴油发电机房宜独立设置送排风系统,这里是不是包括储油间。
2、送排风机是不是能直接放在柴油机房里。
3、地下层在其他房间不进行通风的前提下,是否需要单独对配变电室进行通风设计。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kissxila
    kissxila 沙发
    柴油发电机房和储油间均需要各单独设置排风系统
    2009-01-10 20:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • cfcxkl
    cfcxkl 板凳
    先感谢riyao1122的解答,不过你说的意思是柴油发电机房和储油间均需要各单独设置排风系统么?还有就是地下室其他的房间可采用自然通风,就是配变电室不行,是不是还需要对它进行单独的通风设计?
    2005-12-08 22:50:08

    回复 举报
    赞同0