土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我要零下50度!

我要零下50度!

发布于:2010-08-22 19:55:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这搞食品的!老板要求单冻机库温零下50度!可是现在达不到!我这三台活塞式压缩机(170两台,125一台。都为双级)一台低压循环桶上装两条单冻机!单独降一台可以达到零下47,48.度!(两台170给单冻机降温,低压负0.9个压!高压排温180!如果停一台的话,单冻机温度迅速上升)两台单冻机一块降温则都达不到这么低的温度!我这制冷剂是R717。大家帮我看看怎么能降到零下50度!怎么整改!谢谢!
有么有烟台五区搞制冷的呢?加QQ群54852059!大家讨论讨论共谋大业!哈哈!谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    用低温机组啊,一般达到-70度左右没问题
    2010-09-11 12:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • ymch8866
    ymch8866 板凳
    可以考虑复叠式制冷系统
    2010-09-04 20:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库配比

60P活塞中温机器配了572米直径28的铝排请问是不是压机配大了,分了11路,每路用了一个5个的膨胀阀,是否合理。