土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵吸水坑

关于水泵吸水坑

发布于:2002-02-27 23:08:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师:
我现在在做一项目时,遇到这样的问题,不只如何处理:
1.供生活用水的变频调速立式水泵是否一定需要吸水坑?建筑佬认为双墙结构的生活水池再做吸水坑麻烦,可以不做吸水坑,吸水管设计成直管,直接吸水,她认为,以前这样做,不是没出事吗?
2.可否用玻璃钢水箱代替生活水池,置于地下室?这样,减轻了污染,但水泵吸水管又有了上面的问题。
请各位大师不吝赐教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wenhao
    wenhao 沙发
    我在广州也一直没做集水坑,广州是一座实用主义的城市。其它城市都是按规范照搬的。设集水坑能减少多少米水头损失?还是防止空气被吸入?对消防水泵,一点意义也没有。
    2009-05-20 09:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • wenwen83
    wenwen83 板凳
    我的是消防水池,初设的时候,审图专家建议我设吸水坑,但是我一直在广州做的设计,都没有做吸水坑。是不是一定要做,应该可以不做吧??
    2009-05-19 09:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多