土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池和生活水池

消防水池和生活水池

发布于:2005-12-08 10:11:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建给设计规范:3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
中“其它用水”如何理解?
消防水池和生活水池能够合并吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxin.liu-126
    yuxin.liu-126 沙发
    一般都不主张合并的。
    第一、生活水箱和消防水箱的水质不同。
    第二、使用不安全,在火灾发生时,消防水量不一定能满足要求,除非另外加一套水位控制系统,保证最低的消防水位。
    2009-07-29 16:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 克铮
    克铮 板凳
    我工作过的一个地方,就是生活水、消防水箱共用的,采用象鼻取水装置,保证低水位为消防用水量
    2009-06-17 21:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多