在规范里提到室外消火栓的压力不应小于0.1MP,如何才能保证,有哪些方法,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
waterking2000
沙发
如果是变频泵,按照生活加消防总流量选择消防水泵.因为消防泵一开,变频泵就会因为管网压力升高而自动的流量减少,当大于设定的压力时候就会停止.那么肯定的按照最大的水量去选择了
2006-11-19 00:26:19
赞同0
-
molinny_77
板凳
把消防水泵流量选大不太实现,我认为还是室内消防用水与生活用水分开,否则无法控制,而且消防水池方面也无法保证!