关于生活消防管网合用的问题.

发布于:2005-12-08 09:23:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?
希望指点,谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • waterking2000
    waterking2000 沙发
    如果是变频泵,按照生活加消防总流量选择消防水泵.因为消防泵一开,变频泵就会因为管网压力升高而自动的流量减少,当大于设定的压力时候就会停止.那么肯定的按照最大的水量去选择了
    2006-11-19 00:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • molinny_77
    molinny_77 板凳
    把消防水泵流量选大不太实现,我认为还是室内消防用水与生活用水分开,否则无法控制,而且消防水池方面也无法保证!