土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热二次网设计管径及流量计算,是怎么算的?

集中供热二次网设计管径及流量计算,是怎么算的?

发布于:2005-12-08 08:11:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供热二次网设计管径及流量计算,是怎么算的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ldal
    ldal 沙发
    不知版主想干什么,估计以下回答对你会有帮助:
    流量是根据热负荷和供回水温差是来计算的,有了流量可以校核管径是否合理,
    流量和管径一定,流速就一定,再查表选取比摩阻,乘以管段长度就得出摩擦损失(工作压头).
    也就知道所需的水泵扬程了.
    2009-04-03 22:46:03

    回复 举报
    赞同1
  • hvac9999
    hvac9999 板凳
    集中供热二次网设计管径及流量计算,是怎么算的?
    (1)设计热负荷
    (2)计算热负荷
    (3)流量=计算热负荷/(c*(Tgd-Thd)
    (4)流量=》查表=》管径
    供热教材众讲的很详细
    2009-04-11 10:18:11

    回复 举报
    赞同0