只看楼主 我来说两句回复 举报
现在也就是你还不明白过热度怎么判断制冷剂的多少?
1.对于节流装置用毛细管的装置,这个只要通过我们用手来测量压缩机进口的温度就可以确定.
如果制冷剂缺,那么在蒸发器制冷剂出口温度要高于制冷剂的饱和温度.
如果制冷剂过量,那么蒸发器出口制冷剂温度等于饱和温度.
以上不考虑阻力影响,如果考虑阻力大约有1度的温降(经验数据,不一定准确)
2.对于热力膨胀阀,电子膨胀阀可能还不容易判断.
原因:他们调节制冷剂流量的能力大于毛细管.
希望那位高手说说如何判断!