不知道各位在设计汽车库时,汽车库的灭火器是按照中A/中B?因为不同的灭火种类,计算的数量相差近一倍。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoguanghui99
沙发
其实是这样的,5m是为了保证喷头能够工作的最低压力,我们在做自动喷淋设计时,并不是在计算时考虑末端喷头10m压力,而是为了满足灭火所要达到的喷水强度,有时候喷头布置的很密,末端喷头不用考虑十米的压力就能达到灭火的喷水强度,有时候在计算时间,末端喷头的压力考虑的不到5m就能达到喷水强度,但是为了保证喷头打开,规定喷头压力不小于5m,所以取消后面的10m是合理的
2005-12-08 20:48:08
赞同0
-
ydh1981
板凳
以前规范是说在计算高位消防水箱高度时可以采用0.05MPa
2005-12-07 22:27:07
赞同0