GGD柜子起火了,什么原因
GGD柜子起火了,什么原因
停电后,电来后给柜子送电万能断路器送不上,用手动送不上,最后最后不知道工地上人是怎么送的就起火了,把柜子给烧了,什么原因
发布于
2010-08-22 12:39:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zzgo
送不上电理应先检查各出线是否存在问题,逐级排除,再看开关是否存在问题。。你现在连各出线都不检查下,就强行送电。。。
2010-09-04 18:01:04
来自 PC
评论
举报
ccccyq
楼主的普通话有问题,没说清楚现象
2010-09-04 17:49:04
来自 PC
评论
举报