听说在发电机中性点接配电变压器接地,容易引起过电压,有这回事吗?
还有,中性点经配电变压器接地的这个保护属于三次谐波式定子接地保护吗?

全部回答(5 )

  • ws2094
    发电机定子接地有中性点零序电压和三次谐波电压两种保护(微机保护采样一致,内部算法不同),分别反映95%接地故障和100%接地故障,现在一般情况100%接地保护采用机端和中性点三次谐波比较的方法。发电机中性点经配变接地有高阻和低阻两种模式,是否会引起过电压不太清楚,哪位大侠清楚请不吝指教。
    2007-10-17 13:34:17 来自 PC 评论 举报