土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为何母联开关会跳闸

为何母联开关会跳闸

发布于:2005-12-07 19:28:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们公司一35KV环网系统,其中一条线路389开关的出线端发生短路,造成370母联开关跳闸,为什么母联开关会跳闸,按道理说,就算是越级跳闸都应该是进线开关跳啊,是不是防止事故扩展,而加的过流保护,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuang_1221
    zhuang_1221 沙发
    主变低后备保护,一段跳分段,二短跳主变低压侧
    2005-12-08 15:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • ybtyzhangqi
    ybtyzhangqi 板凳
    当时389开关的保护压板投入,你的意思是说,在进出线不能正常动作的情况下,母联才会动作吗,它的跳闸时限比进线开关短点吗
    2005-12-07 21:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电线路铁塔问题

110KV输电线路直线铁塔ZS型为三角排列ZM为小三角排列,对于线路改造时,相邻档直线杆中相很不利,哪位兄弟有水平排列的直线塔图?

回帖成功

经验值 +10