土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层小区区域消防水泵接合器设置

高层小区区域消防水泵接合器设置

发布于:2005-12-07 19:12:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
11万平方米的高层住宅小区,共25栋高层住宅楼,设计为区域临时高压消防给水系统。水泵接合器是每栋楼分别设计还是按照一个系统设计?如果按照一个系统设计只需设2个水泵接合器和相应的室外消火栓;如果每栋楼分别设计就有50个水泵接合器和相应的室外消火栓,那么室外800m的环形道路边约20米就有一个消火栓,这样多室外消火栓没见过。请教各位大侠采用哪种方式合理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    估计是11层的小高层住宅群,具体水泵接合器怎么设置,规范没说明。我们这里做法是4-5个楼合用一个水泵接合器(室内消防水量应该是10,所以一个够了),车库再单独设置一个,室外消火栓满足150米的保护范围,120米间距同时应满足每个水泵接合器和室外消火栓间距(15-40米)
    2008-04-24 19:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • lynnkyo99
    lynnkyo99 板凳
    问下可否根据最高的那栋楼来计算,
    2008-04-24 10:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统配水管工作压力不超过1.2MPA如何理解?

各位大虾:自喷系统设计规范强条规定:配水管道工作压力不超过1.2MPA,如何理解?自喷立管的工作压力可以超过1.2MPA吗?我现在有几栋超高层住宅,高度是128M,且中间没有设备层。中间无法设水箱。我打算分三个区,如果消防水泵从底层直接扬水至高区,那消防立管肯定超过了1.2MPA,是否违反强条?还有更好的办法吗?我该如何处理?急!!求各位大虾帮忙!

回帖成功

经验值 +10