请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?

全部回答(5 )

  • wtx0405
    因为480mm长度的纵墙,在地震作用下容易发生破坏,因此通常情况下不考虑其参与抗震计算。故审图中心提出应按较大洞口处理是有一定道理的。
    2010-09-06 18:10:06 来自 PC 评论 举报
  • wtx0405
    多数情况下,坡屋面不需要在檐口处设水平板,因为坡屋面的坡度均沿横墙方向坡,只需要沿横墙设置圈梁就可以了。
    2010-09-06 18:02:06 来自 PC 评论 举报