发布于:2005-12-07 18:03:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我最近做了个医院项目,在SATWE系数活荷载折减的那一项,我选的是墙、柱活荷载不折减,传至基础的活荷载折减,本来以前做设计都是这样做的,从来没有出现过问题,但这次碰到一个变态的审图,他说荷载规范4.1.2条黑体字强规说的是:“在设计楼面梁、墙、柱及基础时应折剪”,用的是“应”不是“宜”或“可”,意思就是不管你愿不愿意,都要折剪,不然就要算违反强规!我没办法,只好折减后重出计算书再送审查,天哪,没想到他又说,按照荷载规范4.1.2条黑体字强规的第2点,设计墙、柱和基础时要分“第1(1)项和第1(2)~7项两种情况考虑,我的医院,医院病房属于第1(1)项,要按表4.1.2折减,而医院门诊室属于第1(2)项,要按与楼面梁相同系数折减
我从来没遇到过这种问题,以前设计从来没有,我们院其他人也都和我一样做法,都没被审图提过。PKPM全楼只能用一种活荷载折减系数,顾得了这边顾不了那边!难道要我手算,工作量大不说!时间也不允许!天啊!怎么办!
高手帮忙想个办法呀!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
恨的是很多审图中心的完全就是收钱瞎做事,
有次送审,我计算书都没有给,审图意见书中居然说计算书某某处应为云云之类的,
弄得我们实在哭笑不得,后来回复的更是搞笑,
回复为计算书中云云之类已进行校核并在图中某处更改.
回复 举报