各配水管的减压孔板应该设什么地方?

发布于:2005-12-07 16:22:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各配水管入口的压力不宜大于0.4MPa,设置减压孔板的位置是:
水流顺序:立管--信号阀---水流指示器--配水支管---喷头
1.在立管与信号阀之间;
2.在水流指示器之后。

在不同的书有不同的解释。

图1为《建筑消防给水系统的设计施工监理》页158
图2为《自动喷水灭火设计手册》页284

1133943735420.jpg


1133943735635.jpg