土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的走道是否需要机械排烟
东西方向走道 不到50米 都有窗户 但从西边过来大约5米有个防火门 即东边走道大约42米
请问这样的走道要设置机械排烟吗?

QQ截图未命名.jpg

全部回答(6 )

  • cnbbzz


    这个可行,不过建议风井中设金属风管,土建风道漏风量大,可能造成消防验收时检测有问题。
    2010-08-22 13:32:22 来自 PC 评论 举报
  • breeze501
    我想就在中间风井的侧面墙开个洞 安装 排烟防火阀+百叶
    是否可行?
    2010-08-22 10:44:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10