土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
门窗处两侧是否一定要留构造柱
门窗处两侧是否一定要留构造柱
请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的?
还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?
发布于
2010-08-21 20:32:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
xy_1026
不一定,小于1.2m的可以不设置 大于1.2m的需要设计人员做设计标注
2016-11-23 20:22:23
来自 PC
评论
举报
ufomader
那是一定要留下的啊。
2016-11-23 14:57:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
phlyman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
168
回复
551
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )