土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 工业厂房底楼的设备基础能否部分落在桩承台上?

工业厂房底楼的设备基础能否部分落在桩承台上?

发布于:2010-08-21 20:24:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
工业厂房,三层钢筋砼框架结构,底楼有大设备,底楼为建筑地坪,由于空间问题,设备基础只能落在厂房桩承台上,承台顶标高-0.800,室内地坪标高+-0.000。请教一下这里的大虾们这样是否可行?
设备重量36t,打算把设备基础直接落在承台上面,之间留大概500mm的空隙用素土夯实,整个设备基础埋深大概只有-0.300。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yihanyuffff
    yihanyuffff 沙发
    建议最好是离开承台面。不能离开那也没办法,但是必须复核承台承载力,最好是均为分布荷载,不然会不均为沉降
    2011-10-17 13:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    强烈建议脱开处理
    设备基础可采用悬挑等处理方案
    2011-10-17 13:02:17

    回复 举报
    赞同0