土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题

380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题

发布于:2010-08-21 16:46:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
负载功率400KW,电压380V,线路600米,
导线截面怎么选?选多大?
请各位大侠指点
在线等~~~~~~~~~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • muffler
    muffler 沙发
    建议延伸中压,缩短低压,采取10kV供电为宜。理由是低压供电,由于负荷端负载过重,电压降很大,初步估算,这样大的负荷需要截面为240的电缆2根,平行敷设,电压降超过8%,负荷端部分负荷可能因电压下降太大而无法启动。
    2010-08-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风乡里963
    1. 先确定配管线方式,用明敷、穿管等何种方式施工
    2. 选择电线,选用耐热聚氯乙烯绝缘铜蕊电线时线径较小
    3. 因为负载功率较大需用两组配线方式施工
    4. 例:用BV-105铜蕊电线截面积150m㎡,三根穿管于50℃时100m内的电流是362A
    5. 负载功率400KW满载电流约600A
    6. 使用两组150m㎡配线总电流是724A,因要考虑到线路长度的压降,应在安全范围内
    2010-08-24 09:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数字电子符号

数字电子符号

回帖成功

经验值 +10