新手发帖,呵呵
前些天工程部装了一个水泵,和一个电接点压力表一起,希望能在出水处关闭时能让水泵自动停止转动,但是不管怎么调压力表上的上下限压力值,都不能达到这个目的,但是随后在电接点压力表和水源之间加了一个单向阀,这个问题就解决了额,能自动让水泵停止转动
这是怎么回事呢?呵呵,希望大侠们能帮我解决这个问题

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 孤行听雨
    孤行听雨 沙发
    楼主说的是否是自动控制进水的阀门!
    2010-11-15 13:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • mqh003
    mqh003 板凳
    谁加的单向阀?
    2010-11-12 21:12:12

    回复 举报
    赞同0