土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柔性连接排水铸铁管室内埋地敷设为何深度不宜超过600mm?

柔性连接排水铸铁管室内埋地敷设为何深度不宜超过600mm?

发布于:2010-08-21 15:24:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
CECS:168-2004 建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程
里面说铸铁管在室内地坪下的埋深宜在300~600mm,后面条文解释说这句话所在条文必须执行。
为什么不宜超过600?这个超不超过600怎么控制?这么说室内埋地敷设部分长度应该不超过25m(按0.012坡度计算)……,但是很多都需要超过25米啊,规范加这句话到底是什么意思呢?

铸铁管600.PNG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • nmgjhw
    nmgjhw 沙发
    或许是考虑到覆土过厚会导致接口处受压出现渗漏?
    2011-04-30 15:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • oksoft
    oksoft 板凳
    那本规范是说在出户的地方可以增加埋深。
    2010-09-25 11:06:25

    回复 举报