土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排烟量计算的问题

车库排烟量计算的问题

发布于:2005-12-07 14:15:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库排烟量计算层高大于3米的按3米计算,层高不大于3米的按实际层高计算

why 原文在那

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    我做过的车库排烟量计算都是车库的面积乘上车库的实际层高得出一体积然后按照规范要求的六次换气;
    11楼问的“车道的排烟计算方法和车库一样吗?”你所说的车道是内车道还是外车道,内车道已经计算在内,外车道一般在防火分区以外了就不计算了。
    2007-07-19 11:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • xue1107ye
    xue1107ye 板凳
    车道的排烟计算方法和车库一样吗?
    2007-06-28 19:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教地下车库通风问题

大家说一说现在地下车路排风系统还有下排2/3,上排1/3的说法吗?一般都与排烟系统合用吗?