土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泄漏电流的请教

泄漏电流的请教

发布于:2010-08-21 14:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1个16ADPN开关可以接多少电脑,我们在计算时如何来考虑泄漏电流

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tian-69
    tian-69 沙发
    如果是DPN漏电的话,最好不要接超过四台电脑,不管额定电流多大都不行,因为电脑的泄露电流有4-6mA,漏电开关的灵敏度是30mA,会引起开关跳闸的,在现场已经领教过了,哈哈!
    2010-08-22 01:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • luzhengang1981
    台式机按每台300w计算 考虑一下同时系数
    2010-08-21 21:51:21

    回复 举报