土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙钢筋间距变了咋处理?

剪力墙钢筋间距变了咋处理?

发布于:2010-08-21 13:59:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙一层间距150,二层间距200,钢筋怎样处理?我感觉是应该弯锚,上层重新插筋,领导不支持。请各位大侠讨论讨论。我这个工程钢筋间距、直径、级别都变了。
20100728199.jpg

20100728199.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lth4090857702013
    已经这样了灵活处理,加长下部钢筋达到搭接长度即可。
    2013-07-04 15:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • csw520zip
    csw520zip 板凳
    mayunjun 发表于 2010-8-23 10:45 设计师没有施工经验才造成上下层剪力墙竖向钢筋间距不一致,从而造成施工很困难。一般剪力墙竖向钢筋应该沿 …但如果相邻两层加两级还不行怎么办呢?例如:二层8根12,但一层8根16都不行,又改怎么处理?
    2013-07-04 13:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多