请教,变电站断路器的储能电机电源用交流好,还是直流好?是否要考虑哪个电源更可靠更稳定啊?谢谢各位指点。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ljy.770
    ljy.770 沙发
    在变电站基本上是用直流比较可靠.
    2008-06-17 20:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    还是用交流电源好。1、现在变电站都有UPS电流所以不存在交流电源不可靠问题。2、同容量的储能机构的行程开关切断带电感的交流回路是5A,切断带电感的直流回路只有0.5A。直流供电的储能回路很容易烧坏行程开关。
    2008-06-10 21:07:10