土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 生活水池的容积

生活水池的容积

发布于:2005-12-07 12:30:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于市政给水管网的供水压力不足,生活及消防用水都需要做加压处理。水池的生活用水容积如何确定。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • rabbit1178
    rabbit1178 沙发
    晕,为什么一定要与消防水池合用啊?生活水池或者水箱里的水要求48小时内必须循环一次,相当于换一次水,才能保证水质,如果和消防水池合用你能保证么?如果你有二次消毒设备,那和消防水池合用的情况下,必须保证消防水不备动用,比方说水池深度是3米,0.5米水深是生活用水,剩下的2.5米深水是消防水。这2.5米消防水是必须保证不会因市政或者水源断水,而被生活水泵给吸走 。
    2008-07-01 14:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:

    1 贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。

    建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)有效容积到底是按照20%~50%,还是20%~25%确定啊?
    怎么会有相差这么大啊?
    2008-06-27 11:22:27

    回复 举报