土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?

此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?

发布于:2005-12-07 12:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范第6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1。5倍二者的较小值。
试问此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?
请看下面的计算书:

**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

X向地震: 169784.2 202026.6 45.66%
Y向地震: 163870.5 257733.4 38.87%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 493.7 846.3 36.84%
Y 635.4 3019.2 17.39%
2 1 X 2467.5 6872.1 26.42%
Y 2851.0 7679.0 27.08%
3 1 X 3732.9 4961.3 42.94%
Y 3465.3 6064.4 36.36%
4 1 X 3837.6 3802.5 50.23%
Y 3297.1 4643.6 41.52%
5 1 X 3609.6 2867.4 55.73%
Y 3167.5 2886.7 52.32%
6 1 X 2948.9 2610.7 53.04%
Y 2403.0 2631.8 47.73%
7 1 X 2855.1 2387.6 54.46%
Y 2500.2 2374.0 51.30%
8 1 X 2694.3 2222.6 54.80%
Y 2462.0 2248.2 52.27%
9 1 X 2542.4 1997.6 56.00%
Y 2386.7 2123.8 52.91%
10 1 X 2332.0 1754.1 57.07%
Y 2261.3 1964.9 53.51%
11 1 X 2071.5 1448.4 58.85%
Y 2081.7 1712.2 54.87%
12 1 X 1792.7 1034.1 63.42%
Y 1806.6 1332.3 57.56%
13 1 X 1494.4 507.3 74.66%
Y 1777.8 609.1 74.48%
14 1 X 534.8 213.0 71.51%
Y 526.2 245.8 68.16%
15 1 X 132.6 0.0 100.00%
Y 124.0 0.0 100.00%

**********************************************************************
0.2Q0 调整系数
**********************************************************************

0.2Qox = 1957.90 1.5Vxmax = 5756.43
0.2Qoy = 2082.85 1.5Vymax = 5197.95

Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy

1 2.000 2.000 493.662 635.355
2 1.000 1.000 2467.548 2851.004
3 1.000 1.000 3732.879 3465.302
4 1.000 1.000 3837.617 3297.121
5 1.000 1.000 3609.567 3167.519
6 1.000 1.000 2948.935 2402.954
7 1.000 1.000 2855.121 2500.230
8 1.000 1.000 2694.337 2461.992
9 1.000 1.000 2542.447 2386.717
10 1.000 1.000 2331.972 2261.289
11 1.000 1.001 2071.495 2081.734
12 1.092 1.153 1792.652 1806.628
13 1.310 1.172 1494.376 1777.838
14 2.000 2.000 534.788 526.175
15 2.000 2.000 132.631 124.043

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lovemyrice
    lovemyrice 沙发
    放大系数有什么用呢
    2008-11-18 22:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • bzh2005
    bzh2005 板凳
    再从你计算书来看应该第一层是地下室所以剪力比较小,本人认为地下室一层没有必要去放大,因为你柱墙配筋肯定是一层的大,一层的柱配筋往下一屋配就是地下室,放不放大柱配筋均应取大值,直接取一层的柱配筋应该满足本工程
    2007-11-15 14:40:15

    回复 举报