土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接线问题

变压器接线问题

发布于:2010-08-20 20:36:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天做实验遇见一个问题:我们使用的变压器为6KV变380V,6KV侧为角接,380V这边为星接,在接380V这边时我将中心点和外壳一起接地,想接成TN-S。后来我问了一个老师傅他说不能这样接线,所以我想问一下我这样接是否合适。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhulongyantian
    区管太专业了,
    2010-08-27 20:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人意见,工作接地与保护接地可以共用一个接地装置,但尽量不要共用一条接地母线。

    实际中,因变压器侧接地比较重视,接地母线比较牢靠,共用一条接地母线(一般—50X5镀锌扁钢)的现象普遍存在。如果各自一条镀锌扁钢不是更可靠?不会多用一条镀锌扁钢花不起这钱吧?!
    2010-08-27 17:50:27

    回复 举报
    赞同0