我接了1200米的DN75的塑料管引水,完全靠重力自流,水可以从出水口排出,但是流速和流量都不大只有DN18管的水量,山势起伏不平,哪位行行好告知一下如何才能加大水量,要不我的鱼全要死光鸟,大恩不言谢!!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • hjw1158
    hjw1158 沙发
    原因可能 有很多,估计管子里有气体的可能性很大,再一个就是取水口处理的不行,收集水的能力太小。
    2010-10-23 11:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • manchu
    manchu 板凳
    75的塑料管 5m的落差,1200m距离最大过水能力约6.5m3/h。
    如果低于这个数字,说明一个是管道内的气阻,如果进口有稳定的流量,足够的淹没深度和较缓的水流速度,那么只要在开始运行是排气干净就可以了,这个可以采用在最高点装阀门的方法,排净空气,运行过程中产气不应该很大,排气阀设好也就没有啥问题。
    还有一种可能就是你沿程的管道高出了6.5m3/h的水压线,(这个可以模拟出来),如果高出了,虽然最高点没有比进水水位高,但对管道流量的影响也是很大的,可以自己计算一下。