发布于:2005-12-06 22:40:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
谢谢兄弟们的帮助,实际上这个问题是这样产生的:银行找人重新布线后发现这个问题的.而且很奇怪,他们使用的短路器可以自动切断一相负荷几分钟后可以自动恢复供电.都是在使用了一段时间后发生的,负荷不大.两台小空调和电脑及监控设备加照明.原来的供电方式是b相进电能表到出线,c相进电能表到出线分别供电40安开关.后改动的面目全非.施工方从两头(相隔10米)各取相线进配电柜,N线由c相接入,地线未查明.我今天下午去检查发现B相和C相负荷电流21安而N线只有15安,同时在原来的c相起点端测量c相负荷电流24安,N线电流15安,地线电流9安.
目前b相频繁掉电,没有任何开关跳闸只是失电.几分钟后又回恢复.
救救我,以近焦头烂额了,郁闷中!!!