土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水平衡阀有何技术要求..

热水平衡阀有何技术要求..

发布于:2002-02-27 11:50:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我正在做一公建,功能复杂,各用水点布置零乱无规则,无法保证热水同程,想在回水管上设置热水平衡阀,但不知此阀具体的技术要求,请各位帮忙。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yhb7010
    yhb7010 沙发
    thanks above.
    2002-11-05 22:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
      
    平衡阀安装使用要点

    1、建议安装在回水管路上

    平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上(每个环路中只需安装一处)。对于一次环路来说,为方便平衡调试,建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。总管上的平衡阀,宜安装在供水总管水泵后。

    2、尽可能安装在直管段上

    由于平衡阀具有流量计量功能,为使流经阀门前后水流稳定,保证测量精度,应尽可能将平衡阀安装在直管段处。

    3、注意新系统与原有系统水流量的平衡

    平衡阀具有良好的调节性能,其阻力系数要高于一般截止阀。当应用有平衡阀的新系统连接于原有供热(冷)管网时,必须注意新系统与原有系统水量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。如图4所示,(a)为新系统连接于原有供热(冷)管网的末端,应在原有系统中加设平衡阀1,2,3;(b)为新系统连接于原有管网的中间位置,应至少安装平衡阀4、5。


    4、不应随意变动平衡阀开度

    管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡,达到节能效果及良好的供热(冷)品质。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。 5、不必再安装截止阀

    在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭到“0” 位,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。

    6、系统增设(或取消)环路时应重新调试整定

    在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的平衡阀之外,原则上所有新设的平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整),才能获得最佳供热(冷)效果和节能效果。

    平衡阀适用场合

      管网系统中所有需要保证设计流量的环路中都应安装平衡阀,每一环路中只需安装一个平衡阀(安装于供水管路或回水管路)。由于平衡关闭性能下十分可靠,不必再安装其它起关闭作用的阀门。

    1、锅炉(或冷水机组)水流量的平衡
    在锅炉房(或泠水机房)中,一般并联安装几台机组,由于各机组之间具有不同的阻力,引起通过各机组的流量不一致,有些机组流量超过设计流量,而有些机组流量低于设计流量,因此不能发挥装机的最大出力。解决这个问题的有效方法是在每台锅炉(或冷水机)处安装平衡阀,使每台机组都能获得设计流量,达到其设计出力,并保证每台机组安全、正常运行。


    2、热力站的一、二次环路水流量的平衡
    在热电站或集中锅炉房向若干热力站供热水的系统中,为使各热力站获得要求的水流量,宜在各热力站的一次环路侧回水管上安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量,热力站的各二次环路侧也宜安装平衡阀。

    3、小区供热管网中各幢楼之间水流量的平衡

    小区供热水管网往往由一个锅炉房(或热力站)向若干幢建筑供热。由总管、若干条干管以及各干管上与建筑入口相连的支管组成。由于每幢建筑距热源远近不同,又缺乏有效设备来消除近环路剩余压头,使得流量分配不符合设计要求,近端过热,远端过冷。建议在每条干管及每幢建筑的入口安装平衡阀,保证小区中各干管及各幢建筑间流量的平衡

    4、建筑物内的采暖(空调)水力系统中水流量的平衡

    对于要求较高的采暖(空调)水力系统,需要保证所有的立管(甚至支管)达到设计流量,这时在总管、干管和立管(及支管)上都要安装平衡阀。

    2002-10-09 19:22:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

乱码,我恨!!!

我也下载过图纸,大部分是乱码。如只是普通的乱码,我也就认了。可恨的是,在不替换的情况下,竟然是日文。最最可恨的是,图纸的说明文件是中文,可图中的文字是日文。

回帖成功

经验值 +10