土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 白空开也分照明专用和动力专用吗?

白空开也分照明专用和动力专用吗?

发布于:2005-12-06 20:33:06 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
昨天新装了一个抽屉柜,用来控制7.5千瓦电动机。其中空开选用的是DZ47-63,C32[额定电流32安]。热继整定为16安。结果在试运行时电机启动就跳空开,在排除电机、控制回路、热继、空开都无问题后再试一遍还是如此。百思不得其解时,老大突然说,莫非我们用的是照明用的空开?于是马上换了DZ47-63,D32的空开,结果试车成功。难道白空开真的分照明和动力吗?C32和D32有何区别?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dgiz
    dgiz 沙发
    噢,还真没注意!!!当时记得只发一次呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2005-12-08 17:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    重复的帖子怎不见你删掉?
    2005-12-08 07:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多