土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 白空开也分照明专用和动力专用吗?

白空开也分照明专用和动力专用吗?

发布于:2005-12-06 20:33:06 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
昨天新装了一个抽屉柜,用来控制7.5千瓦电动机。其中空开选用的是DZ47-63,C32[额定电流32安]。热继整定为16安。结果在试运行时电机启动就跳空开,在排除电机、控制回路、热继、空开都无问题后再试一遍还是如此。百思不得其解时,老大突然说,莫非我们用的是照明用的空开?于是马上换了DZ47-63,D32的空开,结果试车成功。难道白空开真的分照明和动力吗?C32和D32有何区别?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dgiz
    dgiz 沙发
    噢,还真没注意!!!当时记得只发一次呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2005-12-08 17:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    重复的帖子怎不见你删掉?
    2005-12-08 07:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公用设备工程师暖通空调专业考试模拟

严正声明:公用设备工程师暖通空调专业考试是随注册工程师考试模拟题而带的,软件开发产权属于原作者。如果你使用该软件,必须遵守软件自带的《最终用户许可协议》。本人在此发布,意在提高该软件知名度,引导大家认真备考注册师的考试。使用者在使用过程中,所涉及到与该软件有关的法律问题,本人不承担法律责任。考试1

回帖成功

经验值 +10