土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷的时候电磁阀坏了 低压很低 高压也很低

制冷的时候电磁阀坏了 低压很低 高压也很低

发布于:2010-08-20 14:17:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台风冷调温除湿机跑车的时候高压低 低压也低,排除少氟的原因,师傅说是电磁阀坏了,堵起来了。更换制冷电磁阀,就好了。很奇怪,电磁阀堵死想当于压缩机就抽真空了,低压低可以理解,不过高压低我就很迷糊了。可以理解为抽真空的时候压缩机负荷小, 也就是说在机组正常运行的时候高压要比抽真空的时候压力大?望各位大大指教下
忘记说了 高压在13公斤 低压在2公斤 R22的制冷系统。

[ 本帖最后由 ykmnm 于 2010-8-20 14:41 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jjjttt123456
    jjjttt123456 沙发
    大侠说的极是,要是管路有堵,高压低,低压也低,要是全堵,低压可能是负压!
    这也说明,楼主的制冷系统内电磁阀关闭不严!
    2010-08-23 20:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • ykmnm
    ykmnm 板凳
    谢谢楼上了,应该不是管路原因,还是要检测电磁阀。 是一台50公斤的除湿机,制冷量大概在90多kW的。
    2010-08-23 11:30:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多