土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于铠装电缆的选择

关于铠装电缆的选择

发布于:2005-12-06 19:21:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋楼的负载为350KW(按同期系数0.8计算),选择2*(YJV224*120)的电缆是否合理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    应该得行
    2005-12-19 21:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    大概481个电流.不知道是什么敷设方法.还是2条150的吧.
    2005-12-06 20:03:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

bv导线和电流整定值的问题

设计说2.5平方导线对应10A,4平方导线对应16A,6平方导线对应20A是否合理!

回帖成功

经验值 +10