土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 甲方肆意加荷载,做为设计方如何处理.
我现在做一个项目,结构已经封顶.现在要在二次装修时额外加地暖,结构额外增加荷载为2.5(请问大家地暖荷载取2.5合理吗),我在设计时,恒载为取2.0.如果加地暖设计恒载应该取4.5.相差太大,有经验的设计者请指点一下.

全部回答(15 )

  • zhongfangfang520
    既然知道了;最好还是发个正式的函给甲方;说明设计时所考虑的荷载,装地暖后的荷载;超出设计范围,设计是不负责的。
    2010-08-23 17:34:23 来自 PC 评论 举报
  • 陆山
    这个时候一定要和甲方交流,撇清责任,最少也要说明后果的严重性。如果你都打算含混过关,那甲方更没有忌讳了,万一出了问题,最后倒霉的肯定是设计。
    2010-08-23 13:30:23 来自 PC 评论 举报