土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵的水量问题研讨

水源热泵的水量问题研讨

发布于:2010-08-20 12:24:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵的水量问题研讨 (2007年我在另一论坛发表,这次在本论坛发表,确实需要研讨)
希望凡对应用地下水的水源热泵水量问题有经验,有见解的朋友参加研讨.
我先提几个问题,据我看到的资料和本人的实践及调研发现;
1;水源热泵优势确实太多,当前是一哄而上.有的厂家机组的样本根本不是那么回事,按其表中数据计算cop值竟然达到8,9.
他给出的地下水量你能信吗?
2;有的项目地勘报告连打井的井径,地下水迳流方向都没有,竟然给出井数和取回水井的位置.能保证水量和长期效果吗?
3;几乎所有的资料都讲用井水的水源热泵首先必须是水量充足,怎样才算充足呢?在同一地方,两个项目,取回水井都是1:2
但一个回灌不了排下水道,另一个正常回灌.说明什么?
4;有的项目增设了混水系统,取水量可减少一些,但是耗电量增大了.而且,该回灌时仍然不行.
5;有不少项目增设了回灌井的回扬,目的是保证回灌正常.这种方式利弊怎样看?为了回灌井不堵,就时不时的排下水道吗

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • lfl_hky
    lfl_hky 沙发
    水源热泵须进行相应的地质勘查,水资源论证,并应加强监督管理。确保回灌和防止地下水污染是该项目实施的前提,科学的运行才能节能。
    2013-03-26 15:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    希望有关网友一定要保证水源热泵项目正常运行,保证地下水100%回灌,保证地下水不受污染!!!
    为国为民该做到的事一定要做到!!!
    2013-02-13 08:41:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷工质如何分类的

措施有关制冷机房通风P314说:对A1类工质,对B1类工质,我搜了半天也没找到工质是按什么分ABC的,有谁知道制冷工质是如何分类的吗?小弟在此感谢了

回帖成功

经验值 +10