土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 接地设计有关案例题交流

接地设计有关案例题交流

发布于:2005-12-06 16:57:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。

A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。

答案:A

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lengbing
    lengbing 沙发

    这个答案好象不对.应为D
    2005-12-31 23:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳

    根据防雷规范,二类建筑大于80接地体面积不需补加接地体.
    2005-12-31 23:45:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流电动机例题精解

【例题1】判断下列叙述是否正确 (1)对称的三相交流电流通入对称的三相绕组中,便能产生一个在空间旋转的、恒速的、幅度按正弦规律变化的合成磁场。 (2)异步电动机的转子电路中,感应电动势和电流的频率是随转速而改变的,转速越高,则频率越高;转速越低,则频率越低。 (3)三相异步电动机在空载下启动,启动电流小,而在满载下启动,启动电流大。 (4)当绕线式三相异步电动机运行时,在转子绕组中串联电阻,是为了限制电动机的启动电流,防止电动机被烧毁。

回帖成功

经验值 +10