土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四跨连续梁只采用1副挂篮施工的问题

四跨连续梁只采用1副挂篮施工的问题

发布于:2010-08-20 10:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
只采用一副挂篮,施工一联四跨连续梁,(40+2*64+40),工期不是制约因素,请教有没有类似施工经验,探讨以下。先说下难点。
1、由于本工程拟只采用一副挂篮,施工中各个T构施工时间间隔较长,混凝土收缩徐变、预应力损失难以控制,需根据实际情况详细计算,重新计算调整支座预偏量。
2、合拢段的合拢精度难以保证,需根据实际情况详细计算。
3、合拢段的施工质量难以保证,因合拢段两悬臂端混凝土龄期相差太大,砼的收缩徐变阶段不一致,合拢段易因各段砼的收缩徐变不一致导致开裂,产生裂缝。需精确计算,合理组织施工,采取防裂措施。
4、由于只采用一副挂篮,挂篮需要连续施工三个T构,此副挂篮需重新拼装与拆除三次。挂篮的施工安全及施工精度、挂篮材质强度保证、挂篮保养成难点。
  • hubf0728
    hubf0728 沙发
    有没有大侠有过类似的施工经验,指教下!万分感谢!!!
    2010-08-20 14:42:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大跨度梁预施工起拱问题

我做了一个16X15.4的大跨井字梁!计算后梁的挠度比较大,我想在施工中可以预起拱,但是不知道该起拱多少,请各位大侠指导!应该怎么计算起拱量?

回帖成功

经验值 +10