土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气工程质量通病与防治

电气工程质量通病与防治

发布于:2005-12-06 16:24:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、防雷接地不符合要求
1、现象
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 考拉77
    考拉77 沙发
    看过了,不过还是很有帮助啊,谢谢分享
    2009-10-21 21:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    楼主要是打包上传那就比较好了。。。。
    2009-09-23 11:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消除架空地线接地网接地电阻影响方法

摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。   [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况    1、概述     众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。接地电阻值是发电厂、变电站接地系统安全状态的重要指标,是衡量接地系统的有效性,安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要指标。以保证电力设备运行安全和运行人员的人身安全。关于变电站接地网接地电阻的测量要求及方法,DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有着明确的规定,在日常的预试工作中均有应用。对于接地装置的接地电阻的测量一般采用三极法;多极大电流法;故障电流法;电位降法,测量中所使用的仪器一般有:比率欧姆表;双平衡电桥;带电流表和高阻电压表(有良好的选频功能)的变频电源。总的目的是使测量接地电阻值有较高的精度,其测量结果与被测地网设计值进行比较,达到接地装置安全性评估地目的。当然要使用被测地网与设计值比较的方法来判断地网的运行状态,腐蚀情况,在测量时应断开架空地线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地电阻。运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。因此国标DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949、1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。为此,需寻求现场易于实施的检测方法。

回帖成功

经验值 +10