土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这两种方案哪种较合适?

这两种方案哪种较合适?

发布于:2005-12-06 15:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一混凝土构架(上为除尘器),共两层7.00m,7.00m,
底部尺寸7250mm×12660(两跨)。顶部每个柱子荷载N=800KN,V=300KN
方案一是直接在14M做支墩埋埋件,
方案二是在7m上起柱子,因下面要开车,中间不能起柱。
从结构考虑哪种较合理呢?请大家指点

1133855520089.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发

    下面我就1楼开始提出的2个方案说一下:
    象这样的2层结构,轴压比不是控制点。倒是方案一边柱要做很大的配筋,因为大偏心。整体性还不如方案2,水平刚度也不如2,刚度也不如2均匀,想象一下,方案一的梁做的很强,柱子却很弱;二方案2则是加强了下层的梁刚度,增加了底层框架刚度和整体性,这样好,内力也比较均匀。
    2005-12-08 11:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • felex-fei
    felex-fei 板凳
    现在明显好多了~方案调整在所难免么~
    呵呵
    2005-12-08 09:44:08

    回复 举报
    赞同0