发布于:2005-12-06 14:32:06
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
膜结构设计施工的一些问题[全文转载 源自中华钢结构zhaoyu]
针对最近论坛新贴出的问题我来谈一谈我的一些粗浅的看法。
1,膜结构的热损失问题。我做过的封闭形式的膜结构有杭州游泳馆。是双层膜结构,从实际使用情况来说,效果很不错。另外我还去大连的模特学校游泳馆参观过,双层的,保温性能也很好。在热工计算上可参照《民用建筑热工设计规范》。通过计算可知,南方单层膜可以满足规范要求。双层膜可以满足大部分地区的保温要求。
2,力密度法找形的预张力问题。当我们想要获得一个稳定的几何外形时我们先要确定预张力,不同的预张力确定不同的外形。几何构造Ci*K由预张力状态Si*K来决定。
3,膜结构的褶皱wrinkled membrane 最直接影响的是建筑外形。其产生原因是多方面的。但最本质的原因是预应力的丧失,按hhux2002 的说法是单元受压,但膜本身不可能有压应力,所以以变形来妥协。既然结构没有达到设计时使其稳定的预应力,当然对结构的稳定性,受力性能和使用寿命有影响。不过,业主最关心的还是美观问题。
4,膜结构软件方面和国外差的太多。基本力学分析也许已经过关了,但在裁剪方面作的还很不够。软件的界面也不行。
5,膜生产厂家比较多,从我使用的情况来说,法拉力的比其他的强好多。在力学性能,生产质量和寿命等方面的确有杰出的地方。
种类主要有3种。玻纤+聚四氟乙烯(所谓的永久膜),对加工设备及施工条件要求较高,自洁性能好,寿命长,越用越白;硅酮,热合较难掌握,有工程事故,最近有死灰复燃的迹象,价格较低,寿命长;PVC,树脂+PVC+PVDF,国内95%以上工程都是这种东东,寿命较长,自洁性较好,施工加工简单。
6,索膜内力的测定。钢索内力测定可能难一些。施工时比较容易知道内力的大小。钢索的施加预应力主要有两种,一,用千斤顶。施工时张紧机具(说白了就是千斤顶)上有测力计,一目了然。二,通过螺杆调紧。施工时根据扳手的扭矩来确定,机械手册上有公式,自己去看。
膜内力的测定,我的乖乖,用手拍拍好了。呵呵,嘻嘻,哈哈。:)))
7,钢索的刚度,这个还要问?E*A, E去问钢索厂,一般比钢材的小1/4左右。A不知道回去上小学。
8,膜的剪裁原理,简单的说就是空间转平面。tailorbird 你们研究的很深阿,向你学习。
累死我了,有什么不对的地方,欢迎板砖。
^o^
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
学习了
回复 举报