【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?
【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?
请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?
我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流
我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,
请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?
发布于
2005-12-06 13:25:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
alge
各位能否说说自己做的工程中是怎么选的?我这是按末端来效验的..........
2007-05-29 16:22:29
来自 PC
评论
举报
luliang4140
大家都理解错了
上面都回答的是电缆整条线路的校验,照类似3楼的说法的话,请问你校验电缆和校验架空线还有区别么????
支持六楼的答案
因为他说明白了,电缆的连接是一段一段的,而不是全线一根电缆.
多来高手指点 谢谢!!!!
2007-05-11 16:42:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
alge
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
59
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 240 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
上面都回答的是电缆整条线路的校验,照类似3楼的说法的话,请问你校验电缆和校验架空线还有区别么????
支持六楼的答案
因为他说明白了,电缆的连接是一段一段的,而不是全线一根电缆.
多来高手指点 谢谢!!!!