土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?
请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流

我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,

请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

全部回答(13 )

  • alge
    各位能否说说自己做的工程中是怎么选的?我这是按末端来效验的..........
    2007-05-29 16:22:29 来自 PC 评论 举报
  • luliang4140
    大家都理解错了
    上面都回答的是电缆整条线路的校验,照类似3楼的说法的话,请问你校验电缆和校验架空线还有区别么????
    支持六楼的答案
    因为他说明白了,电缆的连接是一段一段的,而不是全线一根电缆.
    多来高手指点 谢谢!!!!
    2007-05-11 16:42:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10