土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 两套现行规范冲突,多层综合楼消防疑问!!!

两套现行规范冲突,多层综合楼消防疑问!!!

发布于:2005-12-06 13:19:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

两套现行规范冲突,多层综合楼消防疑问!!!

本建筑属多层综合楼:长*宽*高=160m*17.5m*15m。地处江苏省境内。其中
1、地下室为汽车库(105~150个车位),车库内设有喷淋及排烟风机。
2、一层,二层分割成小商铺,每间商铺的面积约为130m2左右,共16间。
3、三、四层各为大开间办公,中间用防火墙分割,每个办公面积约为1400m2左右。
若按《建筑设计防火规范(修订本) GBJ 16-87》第10.3.1条 建筑物的下列部位应设火灾自动报警装置:“三、超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000m2的百货楼、展览楼和高级旅馆。”则可不设火灾报警系统。
若按《火灾自动报警系统设计规范GB50116-98》,“ 1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;”则应设火灾报警系统。
这两种情况有些矛盾,不知该如何定夺,请大家帮忙分析一下,给个意见。在下不胜感激!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • riverone
    riverone 沙发
    但是当地审图部门是按建筑物防火规范审图的,不设火灾报警也可以的,若不设他们也不提意见。还有甲方很想省钱。所以有点难办。另外,像上述地下车库车位小于151个,属III类,似乎不设火灾报警也可以,但防排烟系统联动不知该如何解决!
    2005-12-06 13:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • xujinzhan
    xujinzhan 板凳
    两套规范取其严格者执行,应设置报警及联动系统。
    2005-12-06 13:32:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

31.9m二类办公楼,地下车库和一层做报警,可否?

普通办公楼,中央空调,地下车库停车不超过10辆,裙房二层。其中一层为超过500平米的营销大厅(可能停放展示卡车),二层有一200平米的会议室,其他部分、三~九层(每层面积为800多平米)均为普通办公室。准备在地下层、一层(或者一、二层)做报警。三~九层不做报警,是否合适?还是所有楼层全部做报警?请大家指教。 (地下层、一层、二层做了喷淋)

回帖成功

经验值 +10