土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通宾馆的排风口风速大概是多少?
普通宾馆的排风口风速大概是多少?
20平米左右的客房的排风两大概是多少?

全部回答(4 )

  • lkx5200
    排风口不能超过4米/s,风则就可能带来产生再生噪音的问题!
    2005-12-22 10:17:22 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    排风口风速噪声要求高的一般最好控制在2米/s以内。

    20平米左右的客房的排风主要是在卫生间排除,100m3/h,平衡新风维持空调房间的正压要求。
    2005-12-11 08:50:11 来自 PC 评论 举报