通风管道的分支管设在变径管处可以吗?
通风管道的分支管设在主管线的变径管处可以吗?怎么做?和设在变径之前有没有什么区别啊?
发布于
2005-12-06 11:36:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
futurememory
有见过
2005-12-18 00:36:18
来自 PC
评论
举报
hlyu
通风管道的变径主要原因是风量的增加(排风)或减少(送风),为了使通风管道内的压力或风速一样,达到均匀送风目的,所以要进行管道变径。变径处要设分支管水平向接为好,这就是通常所指的通风管件三通或四通。如果垂直向接分支管(风口等),就不好处理了。因此,变径处最好不要设分支管,通风管道的变径应设在排风系统风量的增加处以前,送风系统的风量减少处之后设置为好!